Помощь в конфигурации ПО

Вопросы связанные с лицензированием программного обеспечения Wonderware .

Помощь в конфигурации ПО

Сообщение Mihali4 » Сб июл 29, 2017 1:50 pm

Добрый день, прошу помочь в выборе ПО для следующей системы. Имеется Schneider M580 и 4 операторских станции, количество вх/вых тэгов для плк порядка 500. Подскажите:
1.Как более правильно ну и конечно не дорого собрать это в рабочую систему?
2.Если применить 4 лицензии without IO и установить один OPC? возможно ли все 4-ре станции подключить на один OPC (OPC KeepWare)/
3.Лицензия without IO позволяет работать с OPC?
Mihali4
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2017 1:44 pm

Re: Помощь в конфигурации ПО

Сообщение Генератор зла » Сб июл 29, 2017 11:15 pm

Mihali4 писал(а):1.Как более правильно ну и конечно не дорого собрать это в рабочую систему?

Есть правильно. Есть не дорого. Зачастую это взаимно исключающие понятия. Иногда не исключающие. Всё зависит от условий задачи (требования к безотказности, восстановлению работоспособности после отказов, приемлемости отказа системы,...)
Mihali4 писал(а):2.Если применить 4 лицензии without IO и установить один OPC? возможно ли все 4-ре станции подключить на один OPC (OPC KeepWare)/

Возможно. Можно и больше клиентов.
Mihali4 писал(а):3.Лицензия without IO позволяет работать с OPC?

Да. Через FSGateway.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Лицензирование продуктов Wonderware.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1